Отправлено: 30.10.13 21:42. Заголовок: Фумка и герметики - ..
Фумка и герметики - зло, гарантированно работает только торцевое уплотнение, особенно на высокой стороне. Фумка будет работать только на конусе, но это тоже почти торцевое получается.
Отправлено: 30.10.13 21:49. Заголовок: Oleg 54 Сегодня об..
Oleg 54
Сегодня общался с инженером Линий безопасности на Станционной. Они ЗПУ ставят в огнетушители именно на фумку или анаэробный герметик. Завтра позвоню, попрошу сий факт аргументировать.
Сообщение: 380
Зарегистрирован: 08.11.12
Откуда: РФ, Новосиб. Первомайка
Репутация:
4
Отправлено: 30.10.13 21:50. Заголовок: Radmini а, ну если р..
Radmini а, ну если речь про переходник, тогда да. Его надо сразу и намертво закручивать. Мне, кстати, когда специалист вентиль ремонтировал на баллоне, он его только на герметик сажал, ничего не мотал. На вопрос, что за герметик такой (зеленый)? Сказал: "Специальный для высокого давления, не дешевый, в розницу не купишь"
Отправлено: 30.10.13 21:55. Заголовок: pavel В Пирант-серв..
pavel В Пирант-сервисе садили, может и сейчас садят вентили на жидкое стекло. Баллон запасной простоял месяца три и спускать начал именно в месте где вкручен вентиль. Помазал мыльным раствором и обнаружил мыльные пузыри
Radmini про паклю с силиконом Вам любой опытный сантехник скажет что это если он репутацией дорожит а если сантехник ставит на фумку то это просто пижон от сантехники для газа пакля +краска только потом откручивать проблемно -на века ))) прокладки под воздух : фторопласт , паронит.
Отправлено: 30.10.13 21:58. Заголовок: Oleg 54 Ясно! А вот..
Oleg 54 Ясно! А вот что у меня получилось не ясно Пошкурил огнетушитель. Он теперь чугунного цвета. Был хоть старенький, но огнетушитель ( красный). А сейчас у меня получается ни баллона ни огнетушттеля нет
Фумка и герметики - зло, гарантированно работает только торцевое уплотнение,
совершенно точно только добавлю прокладка стоит на редукторе, дык вот на некоторых попадаются прокладки из капролона она работает, но недолго ее надо заменить на фторопласт
Если на Камоци собирать, то там этих прокладок как г... за баней. Например у меня стоят 1. На редукторе 2. перед фитингом 3/8-1/8 3. перед Э.Магнитным клапаном 4. после Э.Магнитного клапана Если это все на фумке собрать, то рано или поздно начнет травить.
Отправлено: 31.10.13 20:22. Заголовок: Я из полиэтиленовой ..
Я из полиэтиленовой крышки вырезал прокладку и вставлял ее В футорку, главное вырезать аккуратно, чтоб не травило, если вырезать несколько прокладок, чтоб толщина получилась 3-5 мм, то можно электромагнитный клапан выставить под тем углом какой тебе будет удобен.
Если на Камоци собирать, то там этих прокладок как г... за баней. Например у меня стоят 1. На редукторе 2. перед фитингом 3/8-1/8 3. перед Э.Магнитным клапаном 4. после Э.Магнитного клапана Если это все на фумке собрать, то рано или поздно начнет травить.
про фум я не писал вот нет у меня г...... за баней 2.3.4. там родные соединения и не надо туда впринципе сувать ченить самопальное все это не сантехники придумали где редуктор УР 6-6 прикручивается на баллон там должна быть прокладка с фторопласта, а не капролон как мне попался